Дано: хрущевка, 5 подъездов. Старый розлив холодой воды в подвале - стальная труба 100 мм., ввод в центре дома.
По смете новая труба - полипропилен ПН-10 внешним диаметром 75 мм.
Расчет показывает, что площадь сечения новой трубы - всего 44% от старой. При этом все жильцы дома жалуются на плохой напор воды.

Вопрос - не повесятся ли жильцы после замены трубы? Или это не так критично, и я зря переживаю?
libra
Цитата(rolling stone @ 15.11.2010, 20:31) *
Дано: хрущевка, 5 подъездов. Старый розлив холодой воды в подвале - стальная труба 100 мм., ввод в центре дома.
По смете новая труба - полипропилен ПН-10 внешним диаметром 75 мм.
Расчет показывает, что площадь сечения новой трубы - всего 44% от старой. При этом все жильцы дома жалуются на плохой напор воды.

Вопрос - не повесятся ли жильцы после замены трубы? Или это не так критично, и я зря переживаю?

Так наверное потери давления вырастут:
Fuel
Цитата(libra @ 15.11.2010, 22:04) *
Старый розлив холодой воды в подвале - стальная труба 100 мм

может она 30 лет назад такой была, а сейчас с два пальца дырочка в ней, поэтому и
Цитата(rolling stone @ 15.11.2010, 20:31) *
все жильцы дома жалуются на плохой напор воды.

VOVAN74
Цитата(rolling stone @ 15.11.2010, 20:31) *
Дано: хрущевка, 5 подъездов. Старый розлив холодой воды в подвале - стальная труба 100 мм., ввод в центре дома.
По смете новая труба - полипропилен ПН-10 внешним диаметром 75 мм.
Расчет показывает, что площадь сечения новой трубы - всего 44% от старой. При этом все жильцы дома жалуются на плохой напор воды.

Вопрос - не повесятся ли жильцы после замены трубы? Или это не так критично, и я зря переживаю?

Видно, раньше слепили из того, что было. На такой дом было достаточно за глаза 89мм стальной. Тут правильно подметили, что со временем, стальная засирается конкретно, и диаметр существенно уменьшается.
Когда работал в этой сфере, то на 6 подъездную девятиэтажку ставили 75-ый пропилен и не парились.
ailun86
Дано: хрущевка, 5 подъездов. Старый розлив холодой воды в подвале - стальная труба 100 мм., ввод в центре дома.
По смете новая труба - полипропилен ПН-10 внешним диаметром 75 мм.
Расчет показывает, что площадь сечения новой трубы - всего 44% от старой. При этом все жильцы дома жалуются на плохой напор воды.

Вопрос - не повесятся ли жильцы после замены трубы? Или это не так критично, и я зря переживаю?
cdfhobr
Цитата(VOVAN74 @ 16.11.2010, 0:25) *
Видно, раньше слепили из того, что было. На такой дом было достаточно за глаза 89мм стальной. Тут правильно подметили, что со временем, стальная засирается конкретно, и диаметр существенно уменьшается.
Когда работал в этой сфере, то на 6 подъездную девятиэтажку ставили 75-ый пропилен и не парились.

разница в давлении раза в 2 отличается в высотках и на старом фонде ,поэтому с соткой у них и воды при большом водоразборе утром и вечером на верхних этажах нехватает+ подбитые вентиля на стояках и врезках усугубляют ситуацию ,а засирается с значительным уменьшением диаметра горячая вода ,а на холодной(если нет свищей) розлива и стояки имеют незначительный относительно налет раковины там и тп )
мимоходом
На 5 подъездов не знаю, а у нас на 7 подъездов и ввод с одной стороны дома в такой же ситуации с водой началась полная жопа...
BucH
делал узел учёта на 4-ёх подъездную пяти этажку... изначальный ввод 100 потом переход на 50 ~ 1м длинной и снова 100 (сам лежак 75 ПП), напор был у всех достаточно силён. Всё ето с учетом замены стояков иначе всё ето пальцем в небо
iva69
Не критично, критично PN10 лучше доплатить до 20
BucH
Цитата(iva69 @ 23.9.2011, 18:05) *
Не критично, критично PN10 лучше доплатить до 20

не чего критичного среднее давление хол. воды ~2атм и пн10 держит его без проблем, в случае как делал я давление при выходе из узла учёта составляло ~4.5атм тут уже лучше пн20
NIRee
Цитата(ailun86 @ 16.11.2010, 9:05) *
Дано: хрущевка, 5 подъездов. Старый розлив холодой воды в подвале - стальная труба 100 мм., ввод в центре дома.
По смете новая труба - полипропилен ПН-10 внешним диаметром 75 мм.
Расчет показывает, что площадь сечения новой трубы - всего 44% от старой. При этом все жильцы дома жалуются на плохой напор воды.

Вопрос - не повесятся ли жильцы после замены трубы? Или это не так критично, и я зря переживаю?

Хватит д75 за глаза,у меня на 5-этажках стоит д63. Всё зависит от давления, диаметра хватит.


Цитата(BucH @ 25.9.2011, 1:05) *
не чего критичного среднее давление хол. воды ~2атм и пн10 держит его без проблем, в случае как делал я давление при выходе из узла учёта составляло ~4.5атм тут уже лучше пн20

Откуда цифра в 2 кг? Если у меня где есть подкачка давление 5 кг, а где нету - 3. И вообще pn10=номинальное давление 10 кг, то бишь труба держит давление 10 кг. Ставя пн20 помним о толщине стенки и соответственно про внутренний диаметр.
simargal
Цитата(rolling stone @ 15.11.2010, 21:31) *
Дано: хрущевка, 5 подъездов. Старый розлив холодой воды в подвале - стальная труба 100 мм., ввод в центре дома.
По смете новая труба - полипропилен ПН-10 внешним диаметром 75 мм.
Расчет показывает, что площадь сечения новой трубы - всего 44% от старой. При этом все жильцы дома жалуются на плохой напор воды.

Вопрос - не повесятся ли жильцы после замены трубы? Или это не так критично, и я зря переживаю?

если трубу , сменишь , вода может и нормально под напором будет , но ни известно какие трубы в хрущевке , мож там полностью дом менять , надо , водичка ведь не аис у нас!!!!
BucH
Цитата(NIRee @ 25.9.2011, 1:28) *
Откуда цифра в 2 кг?

а ты не по интернету, а по подвалам старых домов полазь и узнаешь откуда ета цифра...

Цитата(NIRee @ 25.9.2011, 1:28) *
Если у меня где есть подкачка

а если у бабушки есть х.. то она дедушка...
Alex McGal
мне нужно независимое авторитетное мнение форума,
то что на фото это вредительство или норма наших сантехников
справа налево:
1. ввод в подъезд холодной воды
2. непонятная вставка меньшего диаметра, чем основная труба
3. кран
4. разводка на два стояка по квартирам, с газовыми нагревателями

и что-то как-то не то с колонками стало
Fuel
ну да, эта вставочка как наполовину закрытый кран работает, внутренний диаметр более чем в 2 раза уменьшен, пропускная способность соответственно тоже
это как видел в одной новостройке - стояк горячей воды из 50мм трубы, и на ней поставлен полотенцесушитель через уголки 1/2" lol.gif
cdfhobr
в данном случае из чего было из того и слепило ,походу когда вентиль меняли ,пишите заявку пусть переделывают темболее что смежный стояк)
simargal
Цитата(Alex McGal @ 30.9.2011, 21:26) *
мне нужно независимое авторитетное мнение форума,
то что на фото это вредительство или норма наших сантехников
справа налево:
1. ввод в подъезд холодной воды
2. непонятная вставка меньшего диаметра, чем основная труба
3. кран
4. разводка на два стояка по квартирам, с газовыми нагревателями

и что-то как-то не то с колонками стало

это идеотизм , людей мы воздух ставливали , одна такая труба как вь***ала , что чуть кипятком не ошпарила , мозг иметь надо преже чем 1/2так впаивать
VOVAN74
Советую интернет-специалистам по заужениям труб посмотреть на узел учёта, например, холодной воды в своём доме, где на трубе 75-го диаметра стоит счётчик воды Ду 25мм и почему-то всем хватает воды. Это по поводу того, чо вас на 40-ом стояке испугала 25мм вставка.
simargal
Цитата(VOVAN74 @ 2.10.2011, 21:17) *
Советую интернет-специалистам по заужениям труб посмотреть на узел учёта, например, холодной воды в своём доме, где на трубе 75-го диаметра стоит счётчик воды Ду 25мм и почему-то всем хватает воды. Это по поводу того, чо вас на 40-ом стояке испугала 25мм вставка.

меня, испугала
Alex McGal
VOVAN74, с радостью выслушаю Ваши доводы в пользу варианта "так должно быть"
только прошу учесть что данная вставка появилась внезапно, независимо от проведения каких либо ремонтных работ
simargal
+зщначит тупо ,прорвало трубу , и ребята сантехики замяли быстро и тихо , как умели

политела подача , и чтоб , вода была сделали такую , вставочку , побыренькому ,
Fuel
Цитата(VOVAN74 @ 2.10.2011, 21:17) *
Это по поводу того, чо вас на 40-ом стояке испугала 25мм вставка.

там походу на 32 стояке 20 вставка
кстати видел в девятиэтажке стояки 25мм biggrin.gif, наверно график составляют когда кому мыться biggrin.gif
simargal
там еше и непель что ли стоит
also
Самая настоящая халтура "по-быстрому".
Alex McGal
у нас стояки 40 мм внешним диаметром
а труба в подвале еще больше
горячей то воды нет, все по одному стояку идет...
VOVAN74
Цитата(Alex McGal @ 2.10.2011, 21:15) *
VOVAN74, с радостью выслушаю Ваши доводы в пользу варианта "так должно быть"
только прошу учесть что данная вставка появилась внезапно, независимо от проведения каких либо ремонтных работ

Так быть конечно не должно, но смертельного в этом ничего нет.
cdfhobr
Цитата(VOVAN74 @ 3.10.2011, 8:47) *
Так быть конечно не должно, но смертельного в этом ничего нет.

смертельного может и нету ,но на смежном стояке неизвестной этажности и давления и 32 трубе через 15, тупо вечером и утром воды будет поступать меньше чем необходимо для поддержания равного давления в розливе и стояке при многих открытых кранах в квартирах, вода НЕкончится ,но давление напора из крана будет в этот мамент значительно меньше ,темболее у них то-ли колонки то-ли котлы)) ps тут даже спорить неачем ибо такая схема может быть тока временной и афтор сего опуса должен уже давно заявку подать на исправлениев свою ук или че там у него, невижу смысла уменьшать комфортность проживания за собственные деньги )закрой одну ноздрю и походи целый день, а лучше побегай -несмертельно ,но и ненадышышся)))
VOVAN74
Цитата(cdfhobr @ 3.10.2011, 9:57) *
закрой одну ноздрю и походи целый день, а лучше побегай -несмертельно ,но и ненадышышся)))

Сопли надо чаще высмаркивать и проблем с дыханием не возникнет.))
cdfhobr
Цитата(simargal @ 2.10.2011, 22:36) *
+зщначит тупо ,прорвало трубу , и ребята сантехики замяли быстро и тихо , как умели

политела подача , и чтоб , вода была сделали такую , вставочку , побыренькому ,

90% что там нервало ниче ,а просто вентиль меняли входной,какие переходы были те и прилепили ,специально заужать смысла нету ибо там разницы то особо нет, в финансовом плане и вплане трудоемкости одинаково почти 15 или 40 вклеить)))

Цитата(VOVAN74 @ 3.10.2011, 11:10) *
Сопли надо чаще высмаркивать и проблем с дыханием не возникнет.))

народ и хочет высморкнуть а ты убеждаешь так походить ))
VOVAN74
Цитата(cdfhobr @ 3.10.2011, 10:13) *
90% что там нервало ниче ,а просто вентиль меняли входной,какие переходы были те и прилепили ,специально заужать смысла нету ибо там разницы то особо нет, в финансовом плане и вплане трудоемкости одинаково почти 15 или 40 вклеить)))


народ и хочет высморкнуть а ты убеждаешь так походить ))

Да почему я убеждаю-то? Если нет проблем с водой, то и пофиг. Если появились, то нужно обращаться в управляющую.
vnnas
Подскажите пожалуйста.
У нас в доме затеяли менять трубы. Дом - 9-ти этажная панелька, квартиры по стояку - 3-хи, т.е. 2 стояка: на кухне и в туалете.
На холодную воду будут ставить полипропилен диаметр 32, что-то там - 20-ка.рос
Сейчас на кухне стоит 32 оцинковка, в туалете 40 оцинковка.
Я в физике и сантехнике не силен, но даже на вскидку скажу, что внутренний диаметр полипропиленовой трубы значительно меньше оцинковки, при этом, если для кухни уменьшение незначительное, то учитывая разницу в диаметрах, в туалете заужение раза в 2.
Сантехники говорят "все ок", но лично я стремаюсь, что после такой замены могут начаться проблемы.

Что скажите, послать ремонтников "нах..." и настаивать на увеличении диаметра стояков, или я зря "очкую"???
iva69
Зря очкуешь
leon
а зачем оцинковку менять?
cdfhobr
оцинковка в западном районе вся в свищах давно , вот и меняют видимо))
Homer Simpson
Цитата(vnnas @ 6.10.2011, 21:31) *
Подскажите пожалуйста.
У нас в доме затеяли менять трубы. Дом - 9-ти этажная панелька, квартиры по стояку - 3-хи, т.е. 2 стояка: на кухне и в туалете.
На холодную воду будут ставить полипропилен диаметр 32, что-то там - 20-ка.рос
Сейчас на кухне стоит 32 оцинковка, в туалете 40 оцинковка.
Я в физике и сантехнике не силен, но даже на вскидку скажу, что внутренний диаметр полипропиленовой трубы значительно меньше оцинковки, при этом, если для кухни уменьшение незначительное, то учитывая разницу в диаметрах, в туалете заужение раза в 2.
Сантехники говорят "все ок", но лично я стремаюсь, что после такой замены могут начаться проблемы.

Что скажите, послать ремонтников "нах..." и настаивать на увеличении диаметра стояков, или я зря "очкую"???

гидравлика, закон непрерывности потока, будет только выше скорость потока в данной трубе) не очкуй