Clarkson
Добрый день, многоуважаемые. Растолкуйте. Имеем: трёхкомнатная кв-ра, 8-ой этаж, батареи везде биметалл, три батареи на 6 секций и дна на 12 секций. На кухне, в спальне и в большой комнате подача воды снизу, в детской подача сверху. В детской батарея жарит нормуль, в большой комнате тоже ОК, а вот в спальне и на кухне чё-то не то. Поясняю, краны открыты полностью, а батареи в спальне и на кухне теплые наполовину, низ холодный совсем. Трубы подвода горячие, верхний вентиль горячий, верх батареи горячий, нижний вентиль холодный и низ батареи холодный. Закрываю нижний кран, сам кран становится теплым, а вся батарея холодная. Ни хрена не понимаю. Воздух? Воздух сверху должен быть, то есть верх должен быть холодным. Кто что думает. Заранее примного благодарен.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Maxim
Проблема не в воздухе. Размер вехних коллекторов внутри радиатора больше чем вертикальных. Ну а вода течет по пути наименьшего сопротивления. Т.о. получаем, что при подаче снизу такие батареи зачастую греют по диагонали. Ибо вода убегает по первым секциям из нижней подачи наверх. Проблему может частично решить диагональное подключение либо "обманка", как я и сделал, внутри радиатора устанавливается трубка, которая имитирует диагональное подключение. Поможет, не на 100%, но поможет, будет прогреваться лучше. А так, сам уже пожалел, что не купил чугун, главное в радиаторе помимо тепловых характеристик еще сечение внутренних коллекторов. Можно еще поставить кран на перемычку. Но это неправильно и УК может завозмущаться, ибо если что-то у вашей батареи е так будет, все кто выше останутся без тепла.
Clarkson
Maxim, а почему тогда 12-ти секционная батарея при нижней подаче прогревается полностью? И почему нижний кран холодный в открытом положении? Как будто через него вода не проходит...
gora25
там по ходу кран внизу запал,надо его поменять и всё_звоните помогу тем более там теплорегулятор
Моцарт
Была такая же хрень, сделал диагональгую подачу воды и все нормализовалось
SinclairLtd
А не может такого быть, что вся вода идёт через перемычку, а через батарею идёт очень медленный поток, сверху ещё тёплая вода, а к низу успевает остыть.
Mikh@il
У меня 2 стояка, подача и обратка 3/4", от них горизонтально отходят трубы к батареи 1/2". И батарея вся горячая.
cdfhobr
Цитата(SinclairLtd @ 26.1.2014, 15:12) *
А не может такого быть, что вся вода идёт через перемычку, а через батарею идёт очень медленный поток, сверху ещё тёплая вода, а к низу успевает остыть.

может из за милипиздрического прохода в нижнем вентиле под термоголовку вроде))

он ваще той стороной стоит?

ё
Clarkson
Цитата(gora25 @ 25.1.2014, 22:02) *
там по ходу кран внизу запал,надо его поменять и всё_звоните помогу тем более там теплорегулятор

Я так не думаю, закрываю кран и батарея становится полностью холодной. Теплорегулятор? Обычный вентиль, я теплорегуляторов не заказывал)))


Цитата(cdfhobr @ 26.1.2014, 17:13) *
может из за милипиздрического прохода в нижнем вентиле под термоголовку вроде))
он ваще той стороной стоит?

Стоит правильно, проход....не знаю...12-ть секций греют нормуль, а 6 секций с нижней подачей нагреваются только сверху, одна батарея из 6-ти секций с верхней подачей тоже номуль греет.
Почему кран на батарее холодный в открытом состоянии, а закрытом тёплый....???? не понимаю.
cdfhobr
на нижнем стрелка должна быть от батареи если она там есть)
VOVAN74
Расскажите, как такое может быть, что в одних комнатах подача снизу, а в других сверху?))) Новая система ц/о чтоль появилась?
Или вы всё-таки имели ввиду, что у вас батареи в одних комнатах на подаче, а в других на обратке?)


Цитата(VOVAN74 @ 27.1.2014, 15:36) *
Расскажите, как такое может быть, что в одних комнатах подача снизу, а в других сверху?))) Новая система ц/о чтоль появилась?
Или вы всё-таки имели ввиду, что у вас батареи в одних комнатах на подаче, а в других на обратке?)

Да и кто вам монтировал батареи, если у вас клапана поменяны местами?)))
Clarkson
Цитата(cdfhobr @ 27.1.2014, 16:18) *
на нижнем стрелка должна быть от батареи если она там есть)

Стрелки нет, стоят обычные радиаторные краны LUXOR.

Цитата(VOVAN74 @ 27.1.2014, 16:37) *
Расскажите, как такое может быть, что в одних комнатах подача снизу, а в других сверху?))) Новая система ц/о чтоль появилась?
Или вы всё-таки имели ввиду, что у вас батареи в одних комнатах на подаче, а в других на обратке?)
Да и кто вам монтировал батареи, если у вас клапана поменяны местами?)))

Да, три батареи на подаче, а одна на обратке, вроде не ошибаюсь.
Что значит поменяны местами? Чем вам не нравится монтаж?
cdfhobr
с регулятором должен был сверху стоять ,а так как он стоит на обратке а предназначен для подачи вот и затык, нетой стороной он стоит кароче ))

стрелка снизу )
Clarkson
Цитата(cdfhobr @ 28.1.2014, 0:08) *
с регулятором должен был сверху стоять ,а так как он стоит на обратке а предназначен для подачи вот и затык, нетой стороной он стоит кароче ))
стрелка снизу )

Ущё раз - на фото батарея у которой подача снизу и таких батарей в квартире 3, у четвёртой подача сверху, то есть это обратка и кран установлен сверху. Что не так?
VOVAN74
Цитата(Clarkson @ 28.1.2014, 7:19) *
Ущё раз - на фото батарея у которой подача снизу и таких батарей в квартире 3, у четвёртой подача сверху, то есть это обратка и кран установлен сверху. Что не так?

Не пишите ерунды. Поменяйте их местами и всё заработает.
iva69
Диаметр труб для 9-ти этажного дома явно заужен
Xромой
Цитата(VOVAN74 @ 27.1.2014, 16:37) *
Расскажите, как такое может быть, что в одних комнатах подача снизу, а в других сверху?))) Новая система ц/о чтоль появилась?

Кое-кто мутит тёплые полы от балды . В данном случае - не факт , "но кто его знает , чего он страдает" (с).
Цитата(cdfhobr @ 26.1.2014, 17:13) *
может из за милипиздрического прохода в нижнем вентиле под термоголовку вроде))он ваще той стороной стоит?

Цитата(cdfhobr @ 27.1.2014, 16:18) *
на нижнем стрелка должна быть от батареи если она там есть)

Бывает , что уплотнитель превращается в нечто соплеподобное , но при этом остаётся висеть на оси , а прижимная тарелка не даёт ему сбежать в систему . А так-то да - у нас на стрелочки не смотрят , а инструкции читают когда суседи уже закупают дубовые веники и срочно переоборудуют свою жилплощадь под сауну . Или под морозильную камеру .
NIRee
Цитата
Расскажите, как такое может быть, что в одних комнатах подача снизу, а в других сверху?))) Новая система ц/о чтоль появилась?

А как по-твоему должно быть если подача по одной комнате и вода поднимается снизу вверх, а по другой обратка и вода опускается сверху вниз. Если не знаешь, лучше не пиши.
А автору надо менять регулятор, в нем проблема. А лучше вызвать слесаря из жэу, будет проще %)
Fuel
а как определили, что подача снизу, по кранам? smile.gif если греется сверху батарея, значит и подача сверху, если есть хоть какая-то циркуляция воды в радиаторе, значит водица проходит через оба крана, но очень медленно
можно просто закрыть краны, снять радиатор и попробовать пооткрывать их (только аккуратно, а то водица там больше на мазут похода)
Clarkson
Цитата(Fuel @ 28.1.2014, 22:49) *
а как определили, что подача снизу, по кранам? smile.gif

Когда меняли радиаторы, слесарь из ТСЖ и спец, который менял батареи, ходили в подвал и смотрели, где подача, а где обратка.
VOVAN74
Цитата(NIRee @ 28.1.2014, 18:17) *
А как по-твоему должно быть если подача по одной комнате и вода поднимается снизу вверх, а по другой обратка и вода опускается сверху вниз. Если не знаешь, лучше не пиши.
Ты, гляжу, докуя знаешь.))) По одной комнате подача, по другой обратка этого же стояка. И что дальше? Это позволяет ставить краны раком?
А автору надо менять регулятор, в нем проблема.
Цитата(NIRee @ 28.1.2014, 18:17) *
А лучше вызвать слесаря из жэу, будет проще %)

Ага. Желательно того же, который подводки все заузил и краны наоборот поставил.)))
Clarkson
Цитата(VOVAN74 @ 29.1.2014, 9:12) *
По одной комнате подача, по другой обратка этого же стояка. И что дальше? Это позволяет ставить краны раком?
А автору надо менять регулятор, в нем проблема.

Вы загадками не говорите, а растолкуйте незнающим - что значит "краны раком" и зачем их менять?
Кран с какой стороны должен стоять? Со стороны потока жидкости? Разве так не должно быть, что в трёх комнатах вода в батарею заходит снизу, а в одной сверху? Для справки - квартира угловая в панельном доме.
Clarkson
90% - нашёл проблему, на двух полутёплых батареях краны поставлены не на своём месте, краны ставились со слов слесаря ТСЖ, мастер сантехник ни при чём, в ТСЖ толком не знают, где подача, а где обратка. Летом будем переставлять.
VOVAN74
Цитата(Clarkson @ 29.1.2014, 13:05) *
90% - нашёл проблему, на двух полутёплых батареях краны поставлены не на своём месте, краны ставились со слов слесаря ТСЖ, мастер сантехник ни при чём, в ТСЖ толком не знают, где подача, а где обратка. Летом будем переставлять.

Воо, видите, сами разобрались.) Это и имелось под выражением "раком".))
cdfhobr
Цитата(Clarkson @ 29.1.2014, 14:05) *
90% - нашёл проблему, на двух полутёплых батареях краны поставлены не на своём месте, краны ставились со слов слесаря ТСЖ, мастер сантехник ни при чём, в ТСЖ толком не знают, где подача, а где обратка. Летом будем переставлять.

алилуйя))
smir-nov
Да херня это про краны, так он поставлен или не так, у Вас все признаки того что система отопления "не тянет" (это отчетливо видно по последним стоякам от эл. узла), скорее всего что 2 батареи которые не греют это как раз последние ,и причина вероятнее всего в Вашей квартире, точнее в Ваших подводках к радиатору (Вы их заузили!!!!!!!!!) причем подсадив весь стояк, чтобы это проверить сходите к соседям вниз и проверьте как греет радиатор у них, 99% процентов если в кв-ре на этом месте стоит радиатор, то ситуация такая же как у Вас
Лучше работы проводить в отопительный сезон (понятно что не в мороз), если после замены ситуация не изменится(что вряд ли) , то причина в другом , но косяк по заужению стояка ц\о очевиден
cdfhobr
Цитата(smir-nov @ 29.1.2014, 18:28) *
Да херня это про краны, так он поставлен или не так, у Вас все признаки того что система отопления "не тянет" (это отчетливо видно по последним стоякам от эл. узла), скорее всего что 2 батареи которые не греют это как раз последние ,и причина вероятнее всего в Вашей квартире, точнее в Ваших подводках к радиатору (Вы их заузили!!!!!!!!!) причем подсадив весь стояк, чтобы это проверить сходите к соседям вниз и проверьте как греет радиатор у них, 99% процентов если в кв-ре на этом месте стоит радиатор, то ситуация такая же как у Вас
Лучше работы проводить в отопительный сезон (понятно что не в мороз), если после замены ситуация не изменится(что вряд ли) , то причина в другом , но косяк по заужению стояка ц\о очевиден

facepalm.gif

этож медь вроде ,там дырка проходная больше чеи у 20 мп и пп который везде пихают )))
озз
Цитата(smir-nov @ 29.1.2014, 18:28) *
Да херня это про краны, так он поставлен или не так, у Вас все признаки того что система отопления

ояебу, то есть хотите скзаать что регуляторы работают в обоих направлениях одинаково? скажите отличия вентиля от задвижки
NIRee
VOVAN74, нормально знаю, эти клапана ставятся по направлению потока теплоносителя.
VOVAN74
Цитата(NIRee @ 29.1.2014, 19:51) *
VOVAN74, нормально знаю, эти клапана ставятся по направлению потока теплоносителя.

Правильно. А я о чём?
smir-nov
Цитата(озз @ 29.1.2014, 19:10) *
ояебу, то есть хотите скзаать что регуляторы работают в обоих направлениях одинаково? скажите отличия вентиля от задвижки

ояебу, да
ояебу, то есть хочу сказать ,что условный проход вентиля в открытом положение, хоть раком ,хоть не раком не меняется, а если он поставлен раком, то сий владелец не сможет регулировать температуру теплоносителя в радиаторе, так как в итоге оторвет клапан в вентильной головке и сие устройство выйдет из строя и кто му же будет издавать неприятные звуки.
Кстати раз про краны на радиаторе, то на аватарке на верхней подводке по внешнему виду установлен клапан, который кроме функции окрывания и закрывания служит ещё для слива воды из радиатора и обычно его ставят на нижнию подводку

Clarkson -сходи к соседям ,потрогай их радиаторы
Clarkson
Господа сантехники-специалисты, вопрос следующий: как устроены и работают регуляторы LUXOR? Они у меня на фото в теме. Дело в том, что сейчас на улице 0 градусов, стояки явно не такие горячие как были в морозы, котельная сбавила, проблемные батареи стали равномерно тёплые и регуляторы ранее в морозы были холодные, а сейчас тёплые как и стояки. Говорит ли это о том, что у меня перепутаны подача и обратка? Как снижение температуры повлияло на произошедшие изменеия в нагреве радиатора? Заранее примного благодарен на разъяснения.
Fuel
Цитата(Clarkson @ 13.2.2014, 9:22) *
Как снижение температуры повлияло на произошедшие изменеия в нагреве радиатора? Заранее примного благодарен на разъяснения.

если он хоть как-то прогревается, значит циркуляция в нем таки присутствует, просто по пути из верха радиатора вниз вода остывает, так как холодно, сейчас тепло и она не успевает остыть, да и жильцы подзатянули свои вентиля biggrin.gif
НенАглЯдыШеК
клапана поменяйте и все норма будет , тот который внизу белый должен бюыцть в верху , а без головы наоборот , имеено поэтому увас на половину батарея холодная когда поменяете стравите маевского и вся батарея прогреется, в клапане с белой головой проходноне отверстие как уже выше сказано очень маленькое, а верху обычная бабочка со стандартным проходом.
pun4
Цитата(НенАглЯдыШеК @ 8.3.2014, 19:58) *
клапана поменяйте и все норма будет , тот который внизу белый должен бюыцть в верху , а без головы наоборот , имеено поэтому увас на половину батарея холодная когда поменяете стравите маевского и вся батарея прогреется, в клапане с белой головой проходноне отверстие как уже выше сказано очень маленькое, а верху обычная бабочка со стандартным проходом.
с чего вы взяли что там обычный шаровик? Так то в верху на картинке балансировочный вентиль стоит!!! Вопще на цо если ставить вентиля то только 3\4" с нормальным проходом! А в этой системе поможет либо кран на байпас либо убирать байпас!!! Воопще рекомедуют на цо ставить байпас как можно ближе к запорной и регулирующей арматуре и диаметром меньшим чем подача и обратка !!!!!
НенАглЯдыШеК
Цитата(pun4 @ 19.3.2014, 23:31) *
с чего вы взяли что там обычный шаровик? Так то в верху на картинке балансировочный вентиль стоит!!! Вопще на цо если ставить вентиля то только 3\4" с нормальным проходом! А в этой системе поможет либо кран на байпас либо убирать байпас!!! Воопще рекомедуют на цо ставить байпас как можно ближе к запорной и регулирующей арматуре и диаметром меньшим чем подача и обратка !!!!!

обычная бабочка черноголовая,
Вниз бабочку верх регулятор , и вся раскладка .
santex-SVAR
Цитата(VOVAN74 @ 27.1.2014, 18:37) *
Расскажите, как такое может быть, что в одних комнатах подача снизу, а в других сверху?))) Новая система ц/о чтоль появилась?
Или вы всё-таки имели ввиду, что у вас батареи в одних комнатах на подаче, а в других на обратке?)


обычные П-образные стояки : разворачиваются на последнем этаже (на крышу не идут)

соответственно более горячяя труба - подача - снизу-вверх.
более прохладная - обратка - сверху вниз.

на нижней подаче теплоносителя по стояку отопления рекомендуется делать "ПЕРЕХЛЕСТ"



или диагональ :



santex-SVAR
В квартире холодно - радиатор отопления не греет - холодные батареи.

если вас посещают мысли :

1. как раскочегарить отопление в собственной квартире,
2. сделать потеплее в комнате,
3. радиаторы отопления более горячие.

то есть диагностика по нескольким причинам (симптомам) и возможные пути решения проблемы замерзания.

1. неправильный монтаж батарей отопления : не учитывается направление циркуляции теплоносителя (подачи по стояку отопления) :

рассмотрены варианты :

4. Схемы : перехлест и диагональ, пере подключение на более горячий стояк.
5. удлинитель протока.
6. закрыть кран на перемычке.

2. уменьшение циркуляции - потока в батарею отопления :

7. грязные трубы,
8. терморегуляторы,
9. заужение подводки к радиатору при переходе на полипропилен.

3. Выбор более горячих радиаторов отопления. сравнение биметалла и алюминия.

все подробности в статье : "радиатор отопления не греет - в квартире холодно"

диагональное подключение батареи при верхней подаче : для равномерного прогрева всех секций.
santex-SVAR
ментальное отопление - интеллект карты на "замена радиатора на последнем этаже".


на яндекс фото - лежит полноформатная версия : активно шлепаем по рисунку.
было и стало :

.

.
shadow_tehb
Прикрой холодный кран на половину
santex-SVAR
Цитата(shadow_tehb @ 16.11.2016, 11:34) *
Прикрой холодный кран на половину


это к кому ? и к какому крану ?
shadow_tehb
Что тут непонятного трогаеш трубы которые заходят в батарею и на той что холодной прикрывает кран.
I_m
Цитата(santex-SVAR @ 14.11.2016, 16:01) *
на яндекс фото - лежит полноформатная версия : активно шлепаем по рисунку.
было и стало :


Да нихуя у тебя не крайний этаж на фотах. Спаммер хуев. Задрал ты уже свой люминь впаривать, который и к эксплуатации запрещен в МКД.
santex-SVAR
Цитата(I_m @ 21.11.2016, 15:59) *
Да нихуя у тебя не крайний этаж на фотах. Спаммер хуев. Задрал ты уже свой люминь впаривать, который и к эксплуатации запрещен в МКД.

а какой этаж ? если стояки не уходят к верхнему соседу ?
глаза у тебя хуе...е
запрещено ? кем ? вроде маты писать на форуме - тоже запрещено ? а ты на это поклал !

у тебя 5650 сообщений - флудодрочер - ты знатный ! тактильно общаешься только с клавой ?




Цитата(shadow_tehb @ 21.11.2016, 14:57) *
Что тут непонятного трогаеш трубы которые заходят в батарею и на той что холодной прикрывает кран.

а зачем ? чтоб холодный кран стал еще холодней ? чтоб еще сильней уменьшилась циркуляция в прохладном радиаторе ?
поджимают обычно горячие краны на обратке
cdfhobr
Цитата(santex-SVAR @ 21.11.2016, 13:21) *
а какой этаж ? если стояки не уходят к верхнему соседу ?
глаза у тебя хуе...е
запрещено ? кем ? вроде маты писать на форуме - тоже запрещено ? а ты на это поклал !

так то как бы алюминий на цо быстренько разьедает, так как вода щелочная еще лет 15-18 назад все это на проходили как только они появились, все продвинутые сантехники не зная их назначениЯ, бросились везде их ставить))), а алюминь в реакцию вступает, потому на цо только биметалл) видел кучу снятых с цо пп кранов, в которых аллюминиевые шары, псевдо специализды ставят их куда попало , так вот они все перестают работать уже через полгода-год ибо обросшие окислами ))

так же разьедает армирование на пп трубах если торцы не зачищены или прохо пропаяны
santex-SVAR
только есть несколько проблем :
  • 1. сплав алюминия в радиаторах и полипропилене - разный !
  • 2. 15-18 лет назад - 1 партия, да и сейчас разъедает экструзионный (из прессованного порошка) алюминиевый радиатор, а литьевой, металургический нет !
  • 3. ты сам даже слова не написал, что видел эти разъеденные радиаторы.

разницу понял ?

cdfhobr,

это тебе 3 ссылочки - на развлекалочку (мнение с Мастерсити) :

1. http://santex-svar.ru/blog/kompromat-pro-b...etall-aljuminij
2. http://santex-svar.ru/blog/kompromat-pro-b...hnost-bimetalla
3. http://santex-svar.ru/blog/kompromat-pro-b...tall-ne-stavjat

Цитата
псевдо специализды ставят их куда попало , так вот они все перестают работать уже через полгода-год ибо обросшие окислами ))


6 лет уже ставлю алюминиевые радиаторы - до сих пор все работают : не протекли и не заросли.
симку не выбрасываю и не меняю.

где твои лживые сказки про 1 год ? ты их кому рассказываешь ? кого надурачить хочешь ?
I_m
Цитата(santex-SVAR @ 21.11.2016, 13:21) *
а какой этаж ? если стояки не уходят к верхнему соседу ?

И где это видно, чучело?
Я сам на крайнем этаже живу, т.ч. знаю - как оно может выглядеть.
Цитата(santex-SVAR @ 21.11.2016, 13:21) *
у тебя 5650 сообщений - флудодрочер

Я и так-то живу уже много. Может, даже лишнее. Но вот твое мнение мине глубоко похую. Андерстенд?
cdfhobr
Цитата(santex-SVAR @ 21.11.2016, 13:48) *
только есть несколько проблем :
  • 1. сплав алюминия в радиаторах и полипропилене - разный !
  • 2. 15-18 лет назад - 1 партия, да и сейчас разъедает эуструзионный (из прессованного порошка) алюминиевый радиатор, а литьевой, алюминиевй нет !
  • 3. даже ни слова не написал, что видел эти разъеденные радиаторы.

разницу понял ?

я понял что ты плохо подкован, не хочешь признавать свои ошибки и будешь тут оправдывать свою безграмотность по этому вопросу до усера , усвой простую истину аллюминий + щелочь ( вода щелочная на котельной бывает умягчают каустической содой и тп ))= химическая реакция , какой у тебя там сплав аллюминия роли не играет вообще. Не позорься и не хами когда тебе люди умные вещи говорят , для твоего же блага , а так вообще насрать , впаривать своим заказчикам будешь про сплавы и прочий бред а потом когда поссыт рассказывать про не те сплавы ))))
santex-SVAR
Цитата
Я сам на крайнем этаже живу, т.ч. знаю - как оно может выглядеть.

а ты думаешь все проекты отопления в многоэтажках одинаковые ? так выложи свои фотки - на последнем этаже.

если вертикальные стояки заканчиваются на этом этаже - как отапливается верхний сосед ?

Цитата
я понял что ты плохо подкован, не хочешь признавать свои ошибки и будешь тут оправдывать свою безграмотность по этому вопросу


про твою подкованность на ошибках : полипропилен - это не радиаторы : сплавов алюминия очень много , так же как и нержавейки, латуни, и бронзы.

ты еще приплети алюминий на самолетах, электропроводах и колесах машин. к системе отопления

Цитата
чучело
Но вот твое мнение мине глубоко похую. Андерстенд?


это твое мнение в реале - никто не слушает ? а кого послать - так самому страшно ?

так ты хоть здесь в паутине - ингогнито отторвешься ! ГЫ-ГЫ-ГЫ.

ты давай продолжай : мне просто любопытна - твоя сущность
I_m
Цитата(cdfhobr @ 21.11.2016, 13:57) *
бывает умягчают каустической содой

Обычной солью. Поваренной, NaCl. В систему отопления антикоррозийные добавки раньше лили, как сейчас - не в курсе.