сообщение 3.5.2019, 6:43
Сообщение #1


Homo Liderus
*****

Группа: Members
Сообщений: 3121
Регистрация: 21.9.2011
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 93407
Спасибо сказали: 16




Репутация:   21  


Имеется дом с колодцем. Из колодца выходит труба водоснабжения, где то на глубине 1.5 метра, потом разделяется на две трубы. Одна труба пошла на дом, другая на баню и дома и в бане насосные станции.
Где-то неделю назад в бане насос выдал порцию воды, давление упало, сам работает, но вода не поступает. Проверка соединений, заливка воды в систему не помогло. Насос новый: где то в январе такая проблема была уже , не стал думать купил новый насос, но думаю проблема не в насос е была. В доме вода была .
Сегодня перестал подавать воду и насос в доме: точнее работает, хватает воды с воздухом, даст порцию воды, потом в холостую работает (по фильтру видно, как наполняется).
Предположу где то в системе подсос воздуха. У насосов обратные клапаны стоят.
Дом в деревне Баранина, рядом Сосновка.Сейчас нахожусь в доме.
9116062781

Сообщение отредактировал didsavd - 26.5.2019, 15:25

ODYS
сообщение 3.5.2019, 9:18
Сообщение #2


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 14555
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 79557
Спасибо сказали: 2226




Репутация:   165  


Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 7:43) *
Из колодца выходит труба водоснабжения, где то на глубине 1.5 метра, потом разделяется на две трубы.

для каждого насоса должна быть своя труба забора!
а так они друг у друга воду воруют!))

Убиенный
сообщение 3.5.2019, 9:52
Сообщение #3


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 8930
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 120357
Спасибо сказали: 2126




Репутация:   167  


Цитата(ODYS @ 3.5.2019, 9:18) *
а так они друг у друга воду воруют

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 6:43) *
У насосов обратные клапаны стоят.


ODYS
сообщение 3.5.2019, 10:10
Сообщение #4


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 14555
Регистрация: 7.9.2010
Пользователь №: 79557
Спасибо сказали: 2226




Репутация:   165  


Цитата(Убиенный @ 3.5.2019, 10:52) *
Цитата(ODYS @ 3.5.2019, 9:18) *
а так они друг у друга воду воруют

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 6:43) *
У насосов обратные клапаны стоят.

не могу судить какая труба в колодец, если сотка - нет проблем!
может подсос на трубе в дом, и при большом расходе вытягивает воду из трубы, а потом и воздух.


обратные клапаны чую поставлены не на развилке...

ну и думается что заборная труба ниже уровня воды в колодце....

didsavd
сообщение 3.5.2019, 13:09
Сообщение #5


Homo Liderus
*****

Группа: Members
Сообщений: 3121
Регистрация: 21.9.2011
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 93407
Спасибо сказали: 16




Репутация:   21  


Ну во первых прошлым летом, осенью, зимой вода то была везде, никто ни у кого не воровал воду. Обратные клапаны стоят рядом с насосами. И естественно забор воды ниже уровня .

Сообщение отредактировал didsavd - 3.5.2019, 13:17
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

 

Убиенный
сообщение 3.5.2019, 13:13
Сообщение #6


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 8930
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 120357
Спасибо сказали: 2126




Репутация:   167  


Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:09) *
Обратные клапаны

их наверное в первую очередь проверить.похоже банный дуркует.

didsavd
сообщение 3.5.2019, 13:27
Сообщение #7


Homo Liderus
*****

Группа: Members
Сообщений: 3121
Регистрация: 21.9.2011
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 93407
Спасибо сказали: 16




Репутация:   21  


Цитата(Убиенный @ 3.5.2019, 14:13) *
их наверное в первую очередь проверить.похоже банный дуркует.

Снимал смотрел, продувал. Шток двигается. Что с ним ещё сделать? Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец), ставил клапан, все соединял, включал насос, пока вода в трубе (по моему) была насос качал и нагнетал давление ( по манометру видно) до определенного уровня: сколько воды в трубе было, потом в холостую крутил. Стоило открыть кран потребления, давление падало, насос включался но воды не было.

Убиенный
сообщение 3.5.2019, 13:54
Сообщение #8


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 8930
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 120357
Спасибо сказали: 2126




Репутация:   167  


Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:27) *
Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец

наверное на заборе тоже клапан.

может он клина дал

Murzilka
сообщение 3.5.2019, 22:17
Сообщение #9


私が日本語を話せ
*****

Группа: Moderators
Сообщений: 4721
Регистрация: 12.3.2004
Из: NewSity
Пользователь №: 317
Спасибо сказали: 64




Репутация:   62  


А почему клапана было не поставить и в самой трубе, там где забор воды происходит?

BucH
сообщение 3.5.2019, 23:08
Сообщение #10


Homo Sapiens
****

Группа: Members
Сообщений: 1797
Регистрация: 12.5.2004
Пользователь №: 920
Спасибо сказали: 25




Репутация:   21  


либо труба села и где то появилась воздушная пробка, а так у станций частенько мембраны помирают

далекс
сообщение 3.5.2019, 23:18
Сообщение #11


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 36284
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 59774
Спасибо сказали: 3346




Репутация:   551  


Если воздух в системе,значит система негерметична. Работать не будет пока не будет устранена эта проблема.

didsavd
сообщение 4.5.2019, 7:30
Сообщение #12


Homo Liderus
*****

Группа: Members
Сообщений: 3121
Регистрация: 21.9.2011
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 93407
Спасибо сказали: 16




Репутация:   21  


У забора может и стоит клапан, не знаю, старый хозяин дома ещё эту систему делал. Про герметичность системы понятно, как эту не герметичность найти? Вот и нужны спецы.

Землянин
сообщение 4.5.2019, 8:39
Сообщение #13


Homo Erectus
***

Группа: Members
Сообщений: 242
Регистрация: 9.3.2012
Пользователь №: 98240
Спасибо сказали: 18




Репутация:   19  


Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:27) *
Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец)

Может быть заборный фильтр в колодце засорился?

далекс
сообщение 4.5.2019, 8:56
Сообщение #14


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 36284
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 59774
Спасибо сказали: 3346




Репутация:   551  


Цитата(didsavd @ 4.5.2019, 7:30) *
Про герметичность системы понятно, как эту не герметичность найти? Вот и нужны спецы.

Включить систему на подачу и расход и смотреть места утечки по фитингам. Для начала в колодце,который пеной зафигачен )..Надо еще помнить,что насосы выше 8 метров не поднимут при таком устройстве системы.. Пока новые могли на пределе и справляться,а потом уже шиш.

Сообщение отредактировал далекс - 4.5.2019, 8:57

didsavd
сообщение 4.5.2019, 14:43
Сообщение #15


Homo Liderus
*****

Группа: Members
Сообщений: 3121
Регистрация: 21.9.2011
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 93407
Спасибо сказали: 16




Репутация:   21  


Смотреть то некуда! Вссе трубы в земле. Где видно трубы все нормально. Глубина колодца 4300.вода сейчас на 2 метрах.

Убиенный
сообщение 4.5.2019, 20:40
Сообщение #16


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 8930
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 120357
Спасибо сказали: 2126




Репутация:   167  


Цитата(didsavd @ 4.5.2019, 14:43) *
Смотреть то некуда

с кранов возухом плюется?

didsavd
сообщение 4.5.2019, 22:34
Сообщение #17


Homo Liderus
*****

Группа: Members
Сообщений: 3121
Регистрация: 21.9.2011
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 93407
Спасибо сказали: 16




Репутация:   21  


Да плюется. Воду насос маленькими порциями всеж качает, вместе с воздухом. По фильтру видно.

Убиенный
сообщение 4.5.2019, 23:08
Сообщение #18


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 8930
Регистрация: 30.4.2015
Пользователь №: 120357
Спасибо сказали: 2126




Репутация:   167  


Цитата(didsavd @ 4.5.2019, 22:34) *
Воду насос маленькими порциями всеж качает, вместе с воздухом.
может быть фильтр стоит и забился илом .в колодце на щаборной трубе
давление при закрытых кранах на манометре станции быстро падает? в выключенном состоянии..

далекс
сообщение 4.5.2019, 23:37
Сообщение #19


Homo Immortalis
******

Группа: Members
Сообщений: 36284
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 59774
Спасибо сказали: 3346




Репутация:   551  


Цитата(Убиенный @ 4.5.2019, 23:08) *
может быть фильтр стоит и забился илом .в колодце на щаборной трубе

даже если он забит илом,то воздух то откуда берется?
Как вариант я бы посмотрел фитинг в колодце. Самый простой и быстрый вариант. Если нет,то копать и копать. Сейчас к лету дело идет)
Можно было бы грешить на мембрану гидроаккумулятора,но чтобы сразу обе навернулись-маловероятно. Хотя проверить стоило бы перед копкой)

Антон Тимофеев
сообщение 5.5.2019, 0:58
Сообщение #20


Homo Guestus
*

Группа: Members
Сообщений: 29
Регистрация: 14.12.2018
Пользователь №: 141013
Спасибо сказали: 4




Репутация:   0  


Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:27) *
Снимал смотрел, продувал. Шток двигается. Что с ним ещё сделать? !!!!!!!!!!Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец), ставил клапан, все соединял, включал насос, пока вода в трубе (по моему) была насос качал и нагнетал давление ( по манометру видно) до определенного уровня: сколько воды в трубе было, потом в холостую крутил.!!!!!!! Стоило открыть кран потребления, давление падало, насос включался но воды не было.

Сами же пишете ответ на свою проблему.
Залезаете в колодец и смотрите трубу всаса насосов.Там должен стоять обратный клапан,который по всей видимости залип в закрытом положении.Либо заилина или забита сетка на трубопроводе всаса ежели стоят обратные клапана перед насосами.А насосы, к слову ,воздух нагнетать и будут,ведь воды то у вас нет.Если бы был подсос воздуха,то шел бы воздух в перемешку с водой,водоразборная точка,ваш смеситель,стреляла,пыххтела,но воду худо бедно,давала бы.И не лезте в мембраны баков аккумуляторов,при чемони тут???Если бы она порвалась,то ваша насосная станция просто напросто при волоращборе постоянно бы работала поддерживая заданное давление в сети,вот и все.
Если что,обращайтесь,буду рад выйхать и помочь вам в данном вопросе.

 

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответ · · Ответить · Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0