Устранено Требуется устранить проблему в системе водоснабжения - Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум умных людей _ Дом, который построил Джек _ Устранено Требуется устранить проблему в системе водоснабжения


Автор: didsavd 3.5.2019, 6:43

Имеется дом с колодцем. Из колодца выходит труба водоснабжения, где то на глубине 1.5 метра, потом разделяется на две трубы. Одна труба пошла на дом, другая на баню и дома и в бане насосные станции.
Где-то неделю назад в бане насос выдал порцию воды, давление упало, сам работает, но вода не поступает. Проверка соединений, заливка воды в систему не помогло. Насос новый: где то в январе такая проблема была уже , не стал думать купил новый насос, но думаю проблема не в насос е была. В доме вода была .
Сегодня перестал подавать воду и насос в доме: точнее работает, хватает воды с воздухом, даст порцию воды, потом в холостую работает (по фильтру видно, как наполняется).
Предположу где то в системе подсос воздуха. У насосов обратные клапаны стоят.
Дом в деревне Баранина, рядом Сосновка.Сейчас нахожусь в доме.
9116062781

Автор: ODYS 3.5.2019, 9:18

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 7:43) *
Из колодца выходит труба водоснабжения, где то на глубине 1.5 метра, потом разделяется на две трубы.

для каждого насоса должна быть своя труба забора!
а так они друг у друга воду воруют!))

Автор: Убиенный 3.5.2019, 9:52

Цитата(ODYS @ 3.5.2019, 9:18) *
а так они друг у друга воду воруют

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 6:43) *
У насосов обратные клапаны стоят.


Автор: ODYS 3.5.2019, 10:10

Цитата(Убиенный @ 3.5.2019, 10:52) *
Цитата(ODYS @ 3.5.2019, 9:18) *
а так они друг у друга воду воруют

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 6:43) *
У насосов обратные клапаны стоят.

не могу судить какая труба в колодец, если сотка - нет проблем!
может подсос на трубе в дом, и при большом расходе вытягивает воду из трубы, а потом и воздух.


обратные клапаны чую поставлены не на развилке...

ну и думается что заборная труба ниже уровня воды в колодце....

Автор: didsavd 3.5.2019, 13:09

Ну во первых прошлым летом, осенью, зимой вода то была везде, никто ни у кого не воровал воду. Обратные клапаны стоят рядом с насосами. И естественно забор воды ниже уровня .






 

Автор: Убиенный 3.5.2019, 13:13

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:09) *
Обратные клапаны

их наверное в первую очередь проверить.похоже банный дуркует.

Автор: didsavd 3.5.2019, 13:27

Цитата(Убиенный @ 3.5.2019, 14:13) *
их наверное в первую очередь проверить.похоже банный дуркует.

Снимал смотрел, продувал. Шток двигается. Что с ним ещё сделать? Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец), ставил клапан, все соединял, включал насос, пока вода в трубе (по моему) была насос качал и нагнетал давление ( по манометру видно) до определенного уровня: сколько воды в трубе было, потом в холостую крутил. Стоило открыть кран потребления, давление падало, насос включался но воды не было.

Автор: Убиенный 3.5.2019, 13:54

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:27) *
Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец

наверное на заборе тоже клапан.

может он клина дал

Автор: Murzilka 3.5.2019, 22:17

А почему клапана было не поставить и в самой трубе, там где забор воды происходит?

Автор: BucH 3.5.2019, 23:08

либо труба села и где то появилась воздушная пробка, а так у станций частенько мембраны помирают

Автор: далекс 3.5.2019, 23:18

Если воздух в системе,значит система негерметична. Работать не будет пока не будет устранена эта проблема.

Автор: didsavd 4.5.2019, 7:30

У забора может и стоит клапан, не знаю, старый хозяин дома ещё эту систему делал. Про герметичность системы понятно, как эту не герметичность найти? Вот и нужны спецы.

Автор: Землянин 4.5.2019, 8:39

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:27) *
Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец)

Может быть заборный фильтр в колодце засорился?

Автор: далекс 4.5.2019, 8:56

Цитата(didsavd @ 4.5.2019, 7:30) *
Про герметичность системы понятно, как эту не герметичность найти? Вот и нужны спецы.

Включить систему на подачу и расход и смотреть места утечки по фитингам. Для начала в колодце,который пеной зафигачен )..Надо еще помнить,что насосы выше 8 метров не поднимут при таком устройстве системы.. Пока новые могли на пределе и справляться,а потом уже шиш.

Автор: didsavd 4.5.2019, 14:43

Смотреть то некуда! Вссе трубы в земле. Где видно трубы все нормально. Глубина колодца 4300.вода сейчас на 2 метрах.

Автор: Убиенный 4.5.2019, 20:40

Цитата(didsavd @ 4.5.2019, 14:43) *
Смотреть то некуда

с кранов возухом плюется?

Автор: didsavd 4.5.2019, 22:34

Да плюется. Воду насос маленькими порциями всеж качает, вместе с воздухом. По фильтру видно.

Автор: Убиенный 4.5.2019, 23:08

Цитата(didsavd @ 4.5.2019, 22:34) *
Воду насос маленькими порциями всеж качает, вместе с воздухом.
может быть фильтр стоит и забился илом .в колодце на щаборной трубе
давление при закрытых кранах на манометре станции быстро падает? в выключенном состоянии..

Автор: далекс 4.5.2019, 23:37

Цитата(Убиенный @ 4.5.2019, 23:08) *
может быть фильтр стоит и забился илом .в колодце на щаборной трубе

даже если он забит илом,то воздух то откуда берется?
Как вариант я бы посмотрел фитинг в колодце. Самый простой и быстрый вариант. Если нет,то копать и копать. Сейчас к лету дело идет)
Можно было бы грешить на мембрану гидроаккумулятора,но чтобы сразу обе навернулись-маловероятно. Хотя проверить стоило бы перед копкой)

Автор: Антон Тимофеев 5.5.2019, 0:58

Цитата(didsavd @ 3.5.2019, 13:27) *
Снимал смотрел, продувал. Шток двигается. Что с ним ещё сделать? !!!!!!!!!!Заливал воду в трубу вертикальную без клапана, вода не уходила (по моему она должна была уйти в колодец), ставил клапан, все соединял, включал насос, пока вода в трубе (по моему) была насос качал и нагнетал давление ( по манометру видно) до определенного уровня: сколько воды в трубе было, потом в холостую крутил.!!!!!!! Стоило открыть кран потребления, давление падало, насос включался но воды не было.

Сами же пишете ответ на свою проблему.
Залезаете в колодец и смотрите трубу всаса насосов.Там должен стоять обратный клапан,который по всей видимости залип в закрытом положении.Либо заилина или забита сетка на трубопроводе всаса ежели стоят обратные клапана перед насосами.А насосы, к слову ,воздух нагнетать и будут,ведь воды то у вас нет.Если бы был подсос воздуха,то шел бы воздух в перемешку с водой,водоразборная точка,ваш смеситель,стреляла,пыххтела,но воду худо бедно,давала бы.И не лезте в мембраны баков аккумуляторов,при чемони тут???Если бы она порвалась,то ваша насосная станция просто напросто при волоращборе постоянно бы работала поддерживая заданное давление в сети,вот и все.
Если что,обращайтесь,буду рад выйхать и помочь вам в данном вопросе.

Автор: Shurik29 5.5.2019, 10:28

didsavd,
Доброе утро! В первую очередь меняйте донный клапан, обычно он понемногу начинает подтравливать со временем. У меня такая проблема на обычном поверх. насосе была. Приходилось постоянно доливать воду во всас. трубу. Берите дон.кл. с металлическими внутренностями.

Автор: didsavd 6.5.2019, 21:50

Цитата(Убиенный @ 5.5.2019, 0:08) *
давление при закрытых кранах на манометре станции быстро падает? в выключенном состоянии.

не падает
Цитата(далекс @ 5.5.2019, 0:37) *
Можно было бы грешить на мембрану гидроаккумулятора,но чтобы сразу обе навернулись-маловероятно. Хотя проверить стоило бы перед копкой)

в бане насос новый в январе купил, когда такая же проблема была.
Цитата(Антон Тимофеев @ 5.5.2019, 1:58) *
алезаете в колодец и смотрите трубу всаса насосов.Там должен стоять обратный клапан,который по всей видимости залип в закрытом положении

Тоже думал про трубу всасывания, но ведь какое то время в бане не было воды а дома то была.Откуда она бралась, если проблема в заборе. Завтра еду со спецом, поссморим что он скажет.

Автор: Антон Тимофеев 6.5.2019, 22:22

Ждем заключения.))

Автор: Убиенный 6.5.2019, 22:24

Цитата(didsavd @ 6.5.2019, 21:50) *
автра еду со спецом, поссморим что он скажет.

отпишись.

Автор: @HUNTER@ 7.5.2019, 14:56

Цитата(Shurik29 @ 5.5.2019, 10:28) *
не падает

значит утечки по трубам нет.
Цитата(didsavd @ 6.5.2019, 21:50) *
в бане насос новый в январе купил, когда такая же проблема была.

не важно новый или нет, у тех и других проблемы могут быть

Автор: didsavd 8.5.2019, 13:02

1. проверили в колодце забор ОК есть, с фильтром и по мне так чистый: но отвернули (а почему без пакли соединен? это не мои слова а спеца, а зачем в воде пакля) проверили, почистили, на месте соединения вертикальной трубы с горизонтальной тоже вроде плохо соединены трубы: подтянули.
2. пошли домой, вроде как вода домой пошла, не сильно но пошла.
3. баня: клапан вроде хороший, собрали узел, залили, насос воду выплюнул воду и дальше ноль. разобрали, подули в клапан вроде плохой стал. Внутренности клапана сломали, соединили без них на прямую. собрали, залили: все тоже ноль. Думаем (спец думает): 1. вертикальная труба ПНД на 32, а потом соединяется с белой обычной трубой меньшей по диаметру, поэтому насосу не справится - нечего качать (раньше как то справлялся). Кто умный_ скажите свое мнение про этот момент. Стоит поменять белые трубы на ПНД 32. ? 2. Насос сломался (новый! бывает).
Сегодня поеду еще. посмотрю бежит ли вода дома, поставлю старый насос в бане и новый ОК.

Рад, что утечки в трубах нет (а точно?)

Автор: Убиенный 8.5.2019, 16:16

спец про кавитацию не говорил?

Автор: didsavd 8.5.2019, 16:29

Цитата(Убиенный @ 8.5.2019, 17:16) *
спец про кавитацию не говорил?

не дошло до этого

Автор: didsavd 8.5.2019, 22:56

Приехал. Дома вода идёт. Уже хорошо. Стоит фильтр колба, спец так закрутил (меняли фильтр элемент) , что вода через него пошла. Пришлось самому придумывать. Завтра с баней буду решать.
С баней не удалось решить: зальешь воду в насос, включить насос- давление 1.5 , насос работает, давление не повышается, откроешь кран- вода выплеснется, давление ноль, больше воды нет. В чем причина хз.
1. Обратный клапан отсутствует ( тот который свой. Рядом с насосом стоял)- спец его сломал, а основного клапана в колодце не хватает.
2. Диаметр входной трубы на насос меньше ( писал уже).
3. Насос сломался? Но он все же когда вода в нем есть давление держит?
4. На трассе в трубах что то? Копать- не хочется, но придется.

Автор: didsavd 9.5.2019, 22:29

Пока мучился с насосной системой в бане, разбирал, собирал, поставил новый ОК. В это время в доме включили воду ( перед этим все в доме работало хорошо) и вода в доме вновь пошла с перебоями и воздухом. Пришел к выводу, что в доме возникают проблемы с водой из-за бани. В бане систему собрал герметично, в доме залил воды в насос, стравил воздух и вода в доме пошла нормально. а в бане нет: после заливки воды и включения насоса давление 1.5. стоит насос выключить, давление падает до нуля, как будто обратного клапана нет или не работает.

Автор: далекс 10.5.2019, 11:02

Стык ,где фитинг разделяет потоки на дом и баню??? Если просто залить воду,она скорее всего будет с системе,т.к давления нет. Стоит дать давление- она уйдет там,где стыки не герметичны и в системе будет ноль.

Автор: Убиенный 10.5.2019, 11:05

Цитата(didsavd @ 9.5.2019, 22:29) *
1.5. стоит насос выключить, давление падает до нуля

гидро аккумулятор может худой?

Автор: didsavd 10.5.2019, 21:54

Стал копать. Искать разделение на дом и баню. Посмотрю что там. Прямо не знаю, что делать и куда копать.

Автор: ODYS 10.5.2019, 22:28

Цитата(didsavd @ 10.5.2019, 22:54) *
Искать разделение на дом и баню.

делай отдельные трубы забора

Автор: didsavd 26.5.2019, 15:27

Объявляю конкурс на правильный ответ - шутка, но попробуйте ....

Автор: Black_Heart 26.5.2019, 16:28

Наверно что то где то прогнило-лопнуло или забилась

Автор: ODYS 26.5.2019, 16:34

Цитата(didsavd @ 26.5.2019, 16:27) *
Объявляю конкурс

Огласите призовой фонд!)))

Автор: didsavd 26.5.2019, 21:12

Цитата(Black_Heart @ 26.5.2019, 17:28) *
Наверно что то где то прогнило-лопнуло или забилась

даже близко нет



Цитата(ODYS @ 26.5.2019, 17:34) *
Огласите призовой фонд!)))

сам правильный ответ, который кому то может и поможет в жизни

Автор: Mikh@il 26.5.2019, 22:30

Мало воды в колодце?

Автор: didsavd 26.5.2019, 22:41

Цитата(Mikh@il @ 26.5.2019, 23:30) *
Мало воды в колодце?

2 метра

Автор: Убиенный 27.5.2019, 0:48

Цитата(didsavd @ 26.5.2019, 15:27) *
Объявляю конкурс на правильный ответ - шутка, но попробуйте ....

дело было не в бобине..(с) тоже типа шутка..

Автор: didsavd 27.5.2019, 17:45

Напомню пред историю: в январе заменил НС в бане Джилекс Джамбо 60-35/24 П на такую же, чтоб не перепаивать трубы (тоже по приезду в деревню воду вдруг перестал подавать). До апреля все было нормально. В апреле похожая ситуация: дежурные мероприятия (приезд на скорую руку спеца, свои различные действия) к положительным успехам не привели. Далее: копка, поиск и проверка тройника на дом и баню, - не помогло, монтирование отдельной трубы - забора с колодца для бани-не помогло, смена вводной трубы на НС в бане на 32 пропиленовую, демонтирование обратного клапана, который у НС стоял - не помогло. Снял НС проверил на ведре с водой: качает, давление 2.5 держит и отключается. Осталось последнее сменить НС, благо спец стоял рядом и мог сразу трубы перепаять. Покупаю новую НС, другого производителя, чуть помощнее Джилекса и с чугунной головкой. Ставим, паяем и вода пошла, не сразу: пару раз пришлось заливать в НС, но пошла.
Выводы делайте сами. Старый - новый насос пытаюсь сдать по гарантии.




 

Автор: Тэгги 30.5.2019, 21:47

Что за марка нового насоса? Сколько производительность?

Автор: веломан 2.6.2019, 23:19

все не читал но как у вас насосная стоит не в колодце а дома??? это что то новенькое ставишь одну насосную в колодец и все и в баню и в дом качает почитал бред какой та

Автор: didsavd 4.6.2019, 19:24

Цитата(веломан @ 3.6.2019, 0:19) *
все не читал но как у вас насосная стоит не в колодце а дома??? это что то новенькое ставишь одну насосную в колодец и все и в баню и в дом качает почитал бред какой та

у меня вот так, зато не зависишь от одной НС, в доме или в бане вода будет.
Новый НС UNIPUMP JET 100L

Автор: pavor 17.6.2019, 10:53

Цитата(didsavd @ 4.6.2019, 20:24) *
у меня вот так, зато не зависишь от одной НС, в доме или в бане вода будет.
Новый НС UNIPUMP JET 100L


если так уж хочется "отказоустойчивости" -- можно поставить две насосные станции в колодец и коммутацию через обратные клапана, по датчику давления автоматическое включение резервной при выходе из строя основной... а третью нс положить в кладовку, в запас... на всякий случай... получится raid 1 + HotSpare crazy.gif
и даже в описанном мной варианте, при всем безумии, система будет более правильной и менее геморойной.

центробежные насосы на "всасывание" работают на порядок хуже чем на "выброс". тут чистая физика. все нюансы процесса "почему так" объяснять не буду, т.к. ленив безмерно да и смысла нет. просто поверьте на слово.


Автор: didsavd 18.6.2019, 8:48

Цитата(pavor @ 17.6.2019, 11:53) *
если так уж хочется "отказоустойчивости" -- можно поставить две насосные станции в колодец и коммутацию через обратные клапана, по датчику давления автоматическое включение резервной при выходе из строя основной... а третью нс положить в кладовку, в запас... на всякий случай... получится raid 1 + HotSpare crazy.gif
и даже в описанном мной варианте, при всем безумии, система будет более правильной и менее геморойной.

центробежные насосы на "всасывание" работают на порядок хуже чем на "выброс". тут чистая физика. все нюансы процесса "почему так" объяснять не буду, т.к. ленив безмерно да и смысла нет. просто поверьте на слово.

Но что сейчас делать, так было у старого хозяина. потом со временем может и поменяю. да и в колодец насосные станции ставить... это отдельный колодец под них копать надо?

Рейтинг@Mail.ru

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)